Поясните за электронные автоматические предохранительные выключатели.

Живу в квартире 4 года. Только буквально неделю назад посмотрел на электрощиток и на маркировеи предохранителей. А теперь это не доет покоя.

Общий предохранитель- 40 ампер. Почти такой же стоит, который питает розетки на кухне(электродуховку, э-плиту, чайники) 15 ампер на э-освещение, 2 по 25 ампер на осальные розетки в квартире.

И отсюда такой вопрос: на фига ставят автовыключатели таких мощностей? Чтобы запитать всю электротехнику в доме достаточно общего предохранителя на 15 ампер без учета кухни, что соотвественно 3300ватт. У всех уже в домах светодиодные лапы, бытовая электроника питающая в среднем по 300 ватт.

В старых советских домах стояли ламповые телевизоры, радио жрущие по 1кВт. Лампочки накаливания по 100 ват в каждом патроне по три штуки в каждой люстре. И для всего этого хватало 6 амперного советского предохранителя. 

Ну, как такие предохранителя обеспечат безопасность? Провёл эксперимент. С 25 амперным преохранителем. Голый двужильный провод чикнул чутка ножиком, чтобы между двумя проводами оставаля небольшой зазор. между ними положил небольшую изоляцию.  Включил. Провод начал нагреваться, дымиться а автомат не отключался. Ну, не стал заканчивать этот опыт зная, что изоляция поспламенится.

Интерес по второму вопросу. Провел эксперимент с 6амперным предохранителем, что соответсвует 1320Ваттам максимальной пропускаемости. Но эта зараза выключалась при 3кВт номинальной нагрузке. Как так?

anshadow

Пользователь

Регистрация: 17.11.2012

Сообщения: 47328

Рейтинг: 21522

anshadow

Регистрация: 17.11.2012

Сообщения: 47328

Рейтинг: 21522

Billy99912 сказал(а):

В старых советских домах стояли ламповые телевизоры, радио жрущие по 1кВт. Лампочки накаливания по 100 ват в каждом патроне по три штуки в каждой люстре. И для всего этого хватало 6 амперного советского предохранителя. 

 

Нажмите, чтобы раскрыть...

в старых советских избах не было ничего кроме одной лампочки на 60 ватт (допустим), розетки для радио и с соответсвующе рассчитаной нагрузкой на сеть.

 

деды умирают, челы-наследники приезжают в хату с утюгом, кипятильником и зарядкой для телефона, а потом их опознают по зубам.

 

короче логика у тебя потрясающая 

Holmic

Пользователь

Регистрация: 17.07.2020

Сообщения: 1436

Рейтинг: 1280

Holmic

Регистрация: 17.07.2020

Сообщения: 1436

Рейтинг: 1280

Billy99912 сказал(а):

Поясните за электронные автоматические предохранительные выключатели.

Живу в квартире 4 года. Только буквально неделю назад посмотрел на электрощиток и на маркировеи предохранителей. А теперь это не доет покоя.

Общий предохранитель- 40 ампер. Почти такой же стоит, который питает розетки на кухне(электродуховку, э-плиту, чайники) 15 ампер на э-освещение, 2 по 25 ампер на осальные розетки в квартире.

И отсюда такой вопрос: на фига ставят автовыключатели таких мощностей? Чтобы запитать всю электротехнику в доме достаточно общего предохранителя на 15 ампер без учета кухни, что соотвественно 3300ватт. У всех уже в домах светодиодные лапы, бытовая электроника питающая в среднем по 300 ватт.

В старых советских домах стояли ламповые телевизоры, радио жрущие по 1кВт. Лампочки накаливания по 100 ват в каждом патроне по три штуки в каждой люстре. И для всего этого хватало 6 амперного советского предохранителя. 

Ну, как такие предохранителя обеспечат безопасность? Провёл эксперимент. С 25 амперным преохранителем. Голый двужильный провод чикнул чутка ножиком, чтобы между двумя проводами оставаля небольшой зазор. между ними положил небольшую изоляцию.  Включил. Провод начал нагреваться, дымиться а автомат не отключался. Ну, не стал заканчивать этот опыт зная, что изоляция поспламенится.

Интерес по второму вопросу. Провел эксперимент с 6амперным предохранителем, что соответсвует 1320Ваттам максимальной пропускаемости. Но эта зараза выключалась при 3кВт номинальной нагрузке. Как так?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Тебе настолько нечем заняться, что ты занимаешься этой парашей? Я знаю людей, которые могут тебе помочь:

Спойлер: "Адекватным не открывать"

CHEN_

Пользователь

Регистрация: 24.03.2017

Сообщения: 14982

Рейтинг: 3333

Нарушения: 25

CHEN_

Регистрация: 24.03.2017

Сообщения: 14982

Рейтинг: 3333

Нарушения: 25

Holmic сказал(а):

Тебе настолько нечем заняться, что ты занимаешься этой парашей? Я знаю людей, которые могут тебе помочь:

Спойлер: "Адекватным не открывать"
Нажмите, чтобы раскрыть...

ээ! я в электрики хочу учиться. Мне этот вопрос актулен

anshadow сказал(а):

деды умирают, челы-наследники приезжают в хату с утюгом, кипятильником и зарядкой для телефона, а потом их опознают по зубам

Нажмите, чтобы раскрыть...

с шестиамперником когда лампочка перегорала- она выключалсь.

Эти твои родственнички наверняка за место предохранителя отвертку всунули

Holmic

Пользователь

Регистрация: 17.07.2020

Сообщения: 1436

Рейтинг: 1280

Holmic

Регистрация: 17.07.2020

Сообщения: 1436

Рейтинг: 1280

Billy99912 сказал(а):

ээ! я в электрики хочу учиться. Мне этот вопрос актулен

Нажмите, чтобы раскрыть...

Ну тогда ладноdankpepe.png?1592046820 Могу помочь с этим, открой шиток и дерни провода, главное будь без перчаток, без этого обряда тебе не стать электрикомPepeOK.png?1592047625

CHEN_

Пользователь

Регистрация: 24.03.2017

Сообщения: 14982

Рейтинг: 3333

Нарушения: 25

CHEN_

Регистрация: 24.03.2017

Сообщения: 14982

Рейтинг: 3333

Нарушения: 25

Holmic сказал(а):

Ну тогда ладноdankpepe.png?1592046820 Могу помочь с этим, открой шиток и дерни провода, главное будь без перчаток, без этого обряда тебе не стать электрикомPepeOK.png?1592047625

Нажмите, чтобы раскрыть...

Я, как селюк этот обряд прошел. Базовые знания-мения по прокладке проводов, пайке транзисторов и того подобного есть, но корочки для полного счастья нет.

anshadow

Пользователь

Регистрация: 17.11.2012

Сообщения: 47328

Рейтинг: 21522

anshadow

Регистрация: 17.11.2012

Сообщения: 47328

Рейтинг: 21522

Billy99912 сказал(а):

Эти твои родственнички наверняка за место предохранителя отвертку всунули

Нажмите, чтобы раскрыть...
Billy99912 сказал(а):

ээ! я в электрики хочу учиться. Мне этот вопрос актулен

Нажмите, чтобы раскрыть...

ну вот так мы и проверили твои знания в сабже - они нулевые. 

 

начни не с предохранителей, а с предназначения нулевого провода и количества витков у трансформаторов понижения/повышения 

 

тебе этот вопрос не актуален - электрики это пту, а то что ты спрашиваешь - основы электротехники, так как есть вопрос "зачем" или "как это работает", то есть не для электрика.

Holmic

Пользователь

Регистрация: 17.07.2020

Сообщения: 1436

Рейтинг: 1280

Holmic

Регистрация: 17.07.2020

Сообщения: 1436

Рейтинг: 1280

Billy99912 сказал(а):

Я, как селюк этот обряд прошел. Базовые знания-мения по прокладке проводов, пайке транзисторов и того подобного есть, но корочки для полного счастья нет.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Есть ещё один обряд, но он посложнее, если ты понимаешь о чём яdankpepe.png?1592046820 Вообщем суешь два пальца в розетку, без перчаток конечно, после этого ты поймешь, настоящий ты электрик, или надо менять профессиюPuckHmmm.png?1551227370.

lexani4321

Пользователь

Регистрация: 28.03.2018

Сообщения: 13019

Рейтинг: 4063

lexani4321

Регистрация: 28.03.2018

Сообщения: 13019

Рейтинг: 4063

Расскажи это пылесосу (1.5квт-2.5квт) и бойлеру греющему воду.roflanLico.png

Если ты будешь вырубать всё электричество уже после 3.3квт то у тебя автомат будет регулярно проводить обстрелы не хуже а может даже лучше тех которые были в старом добром 2014 на донбассе.Pepega.png?1543957140

Holmic сказал(а):

Есть ещё один обряд, но он посложнее, если ты понимаешь о чём яdankpepe.png?1592046820 Вообщем суешь два пальца в розетку, без перчаток конечно, после этого ты поймешь, настоящий ты электрик, или надо менять профессиюPuckHmmm.png?1551227370.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Так там надо пальцы тоненькие как хз что.

Aadamah

Пользователь

Регистрация: 30.11.2013

Сообщения: 1604

Рейтинг: 164

Aadamah

Регистрация: 30.11.2013

Сообщения: 1604

Рейтинг: 164

Billy99912 сказал(а):

А теперь это не доет 

Нажмите, чтобы раскрыть...

В игнор.

Holmic

Пользователь

Регистрация: 17.07.2020

Сообщения: 1436

Рейтинг: 1280

Holmic

Регистрация: 17.07.2020

Сообщения: 1436

Рейтинг: 1280

lexani4321 сказал(а):

Расскажи это пылесосу (1.5квт-2.5квт) и бойлеру греющему воду.roflanLico.png

Если ты будешь вырубать всё электричество уже после 3.3квт то у тебя автомат будет регулярно проводить обстрелы не хуже а может даже лучше тех которые были в старом добром 2014 на донбассе.Pepega.png?1543957140

 

Так там надо пальцы тоненькие как хз что.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Здесь должна быть шутка про MonkeyKingBar.png

CHEN_

Пользователь

Регистрация: 24.03.2017

Сообщения: 14982

Рейтинг: 3333

Нарушения: 25

CHEN_

Регистрация: 24.03.2017

Сообщения: 14982

Рейтинг: 3333

Нарушения: 25

anshadow сказал(а):

предназначения нулевого провода

Нажмите, чтобы раскрыть...

Пройденная мной давно тема, о примерно помню для защиты работы объединения.

Для выравнивания напряжения в трехфазах.

трансформаторы не знаю. но помню две обмотки N1-N2 U1-U2 дроби-умножения. В советско время наши бати из-за отсутствия трансформаторов всю это баладу в ручную кустарно собирали для личного использования

anshadow

Пользователь

Регистрация: 17.11.2012

Сообщения: 47328

Рейтинг: 21522

anshadow

Регистрация: 17.11.2012

Сообщения: 47328

Рейтинг: 21522

Billy99912 сказал(а):

В советско время наши бати из-за отсутствия трансформаторов всю это баладу в ручную кустарно собирали для личного использования

Нажмите, чтобы раскрыть...

поэтому хаты и горят до сих пор.

приезжаешь в хату, а там чел сам долбил дырки, сам клал проводку, мешал люминий с медью в коробке или оставил дедовску на кухне например. включает счастливый обладатель квартиры деда чайник и обогреватель, врубает телек и сгорает к такой то матери.

 

ну что до отсутствия трансформаторов, разбросанные везде Е-образные детали видимо птицы заносили.

 

а теперь открываю главный секрет всех электриков http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50345-2010, находишь нужный раздел по характеристикам твоего предохранителя, чекаешь формулы и нормативы. 

zagred

Пользователь

Регистрация: 20.07.2015

Сообщения: 14244

Рейтинг: 4078

zagred

Регистрация: 20.07.2015

Сообщения: 14244

Рейтинг: 4078

Billy99912 сказал(а):

Поясните за электронные автоматические предохранительные выключатели.

Живу в квартире 4 года. Только буквально неделю назад посмотрел на электрощиток и на маркировеи предохранителей. А теперь это не доет покоя.

Общий предохранитель- 40 ампер. Почти такой же стоит, который питает розетки на кухне(электродуховку, э-плиту, чайники) 15 ампер на э-освещение, 2 по 25 ампер на осальные розетки в квартире.

И отсюда такой вопрос: на фига ставят автовыключатели таких мощностей? Чтобы запитать всю электротехнику в доме достаточно общего предохранителя на 15 ампер без учета кухни, что соотвественно 3300ватт. У всех уже в домах светодиодные лапы, бытовая электроника питающая в среднем по 300 ватт.

В старых советских домах стояли ламповые телевизоры, радио жрущие по 1кВт. Лампочки накаливания по 100 ват в каждом патроне по три штуки в каждой люстре. И для всего этого хватало 6 амперного советского предохранителя. 

Ну, как такие предохранителя обеспечат безопасность? Провёл эксперимент. С 25 амперным преохранителем. Голый двужильный провод чикнул чутка ножиком, чтобы между двумя проводами оставаля небольшой зазор. между ними положил небольшую изоляцию.  Включил. Провод начал нагреваться, дымиться а автомат не отключался. Ну, не стал заканчивать этот опыт зная, что изоляция поспламенится.

Интерес по второму вопросу. Провел эксперимент с 6амперным предохранителем, что соответсвует 1320Ваттам максимальной пропускаемости. Но эта зараза выключалась при 3кВт номинальной нагрузке. Как так?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Врубиш пылесос + чайник (всё~4кВт) одновременно и автомат вырубит всю хату. + еще комп потребляет 600 ватт. Поэтому общий хоть как должен быть больше.

WhyIamHere

Пользователь

Регистрация: 03.12.2017

Сообщения: 16305

Рейтинг: 6278

WhyIamHere

Регистрация: 03.12.2017

Сообщения: 16305

Рейтинг: 6278

40 ампер - самый максимум по общей мощности 220*40*1 = 8,8 кВт. Чайник 2, пылесос 2, комп 0,5, печка зимой 2, плита, вытяжка - хз сколько. И это при том, что по факту там ниже, чем 8,8, из-за того, что в формуле для переменного тока фигурирует дополнительный коэффициент мощности. В общем, даже так не включишь нормальное количество приборов. А с советским счётчиком даже еду не приготовишь, смотря параллельно телик. 

 

Счётчик должен защищать от кз, а не от экспериментов с надрезанным проводом. Для таких случаев в квартире есть пожарная сигнализация, а в инструкции к приборам требуют проверять целостность проводов перед каждым запуском и при любой неисправности идти в сц. 

CHEN_

Пользователь

Регистрация: 24.03.2017

Сообщения: 14982

Рейтинг: 3333

Нарушения: 25

CHEN_

Регистрация: 24.03.2017

Сообщения: 14982

Рейтинг: 3333

Нарушения: 25

imba2015 сказал(а):

Врубиш пылесос + чайник (всё~4кВт) одновременно и автомат вырубит всю хату. + еще комп потребляет 600 ватт. Поэтому общий хоть как должен быть больше.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Пусковой ток мощный. Да.

600Вт, это когда майнер запустил на компе с несколькими ВК

WhyIamHere сказал(а):

40 ампер - самый максимум по общей мощности 220*40*1 = 8,8 кВт. Чайник 2, пылесос 2, комп 0,5, печка зимой 2, плита, вытяжка - хз сколько. И это при том, что по факту там ниже, чем 8,8, из-за того, что в формуле для переменного тока фигурирует дополнительный коэффициент мощности. В общем, даже так не включишь нормальное количество приборов. А с советским счётчиком даже еду не приготовишь, смотря параллельно телик. 

 

Счётчик должен защищать от кз, а не от экспериментов с надрезанным проводом. Для таких случаев в квартире есть пожарная сигнализация, а в инструкции к приборам требуют проверять целостность проводов перед каждым запуском и при любой неисправности идти в сц. 

Нажмите, чтобы раскрыть...

по мне должен защищать от подобной фигни, даже с небольшими травмами проводов

lexani4321

Пользователь

Регистрация: 28.03.2018

Сообщения: 13019

Рейтинг: 4063

lexani4321

Регистрация: 28.03.2018

Сообщения: 13019

Рейтинг: 4063

Billy99912 сказал(а):

Интерес по второму вопросу. Провел эксперимент с 6амперным предохранителем, что соответсвует 1320Ваттам максимальной пропускаемости. Но эта зараза выключалась при 3кВт номинальной нагрузке. Как так?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Без маркировки не разобраться. Типа он у тебя насколько я понял на 6 ампер раз ты говоришь 1320 но вырубился при 3к. Ну полагаю что это Бшка какая-то, она работает когда номинальная мощность выше в 2 раза примерно.

 

Реально интересный вопрос вот в чём заключается.

Имеем 4 индукционные комфорки. По гуглу мощность потребления примерно 10квт. Имеем автомат С40. Вопрос - сколько же такая печь будет работать, и будет ли она работать вообще, учитывая что С допускает превышение номинальной мощности в 5 раз

Billy99912 сказал(а):

по мне должен защищать от подобной фигни, даже с небольшими травмами проводов

Нажмите, чтобы раскрыть...

Ну если ты боишься что после любого пука твоя проводка будет гореть то кто тебе мешает достать отвёртку выкрутить С40 и поставить С25 там или С15 чтоы наверняка как ты говоришь.

А лучше найди какую-то А** потому что С15 всё равно при 3.3квт не стрельнет.

CHEN_

Пользователь

Регистрация: 24.03.2017

Сообщения: 14982

Рейтинг: 3333

Нарушения: 25

CHEN_

Регистрация: 24.03.2017

Сообщения: 14982

Рейтинг: 3333

Нарушения: 25

lexani4321 сказал(а):

Без маркировки не разобраться. Типа он у тебя насколько я понял на 6 ампер раз ты говоришь 1320 но вырубился при 3к. Ну полагаю что это Бшка какая-то, она работает когда номинальная мощность выше в 2 раза примерно.

 

Реально интересный вопрос вот в чём заключается.

Имеем 4 индукционные комфорки. По гуглу мощность потребления примерно 10квт. Имеем автомат С40. Вопрос - сколько же такая печь будет работать, и будет ли она работать вообще, учитывая что С допускает превышение номинальной мощности в 5 раз

Нажмите, чтобы раскрыть...

Ц-эшка без клсса. Первая по моему. Не идел еше ни разу Бэшки.

4 комфорки 10квт это уже столовая комфорка и должа питаться от 380В. Бытовые обычно 500-1к на комфорку

lexani4321 сказал(а):

С40 и поставить С25 там или С15 чтоы наверняка как ты говоришь.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Я за это и потею. Что остальное- небезопасная фигня

lexani4321

Пользователь

Регистрация: 28.03.2018

Сообщения: 13019

Рейтинг: 4063

lexani4321

Регистрация: 28.03.2018

Сообщения: 13019

Рейтинг: 4063

Billy99912 сказал(а):

Ц-эшка без клсса. Первая по моему

Нажмите, чтобы раскрыть...

Всмысле..

Там С тип предохранителя а после него цыфорки это то скок ампер номинал. Ну типа С40 40 ампер. С1 будет иметь номинальный ток 1 ампер, вряд ли тебе его хватит чтобы доту запустить. Хотя в случае с С до 5 ампер ничё страшного.

Billy99912 сказал(а):

Не идел еше ни разу Бэшки

Нажмите, чтобы раскрыть...

Б Д это узкоспециализированные автоматы их не используют в быту потому что нафиг надо, самыми универсальными считают С. Найти ты их можешь в магазине специализированном ну или заказать себе.

Billy99912 сказал(а):

4 комфорки 10квт это уже столовая комфорка и должа питаться от 380В.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Гугол говорит обыкновенные 4 индукционные комфорки. Ну да такие редко конечно в доме встретишь но я думаю если сильно захотеть можно в космос полететь. Да ваще электроплита до 5 квт жрёт(до 1.25квт на комфорку).

Billy99912 сказал(а):

Я за это и потею. Что остальное- небезопасная фигня

Нажмите, чтобы раскрыть...

Остальное не небезопасная фигня, остальное просто предполагает только 2 состояния:

А. Всё хорошо продолжаем пользоваться приборами.

Б. УУУУУАСЯ ЩА ВСЁ СГОРИТ ВЫРУБАЙ *****!!!

CHEN_

Пользователь

Регистрация: 24.03.2017

Сообщения: 14982

Рейтинг: 3333

Нарушения: 25

CHEN_

Регистрация: 24.03.2017

Сообщения: 14982

Рейтинг: 3333

Нарушения: 25

lexani4321 сказал(а):

Всмысле..

Там С тип предохранителя а после него цыфорки это то скок ампер номинал. Ну типа С40 40 ампер. С1 будет иметь номинальный ток 1 ампер, вряд ли тебе его хватит чтобы доту запустить. Хотя в случае с С до 5 ампер ничё страшного.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Цэ. и там еще класы идут 1, 2, 3. Не помню на что они указывают. По моему чувствительность и задержка перед отключением. 

lexani4321

Пользователь

Регистрация: 28.03.2018

Сообщения: 13019

Рейтинг: 4063

lexani4321

Регистрация: 28.03.2018

Сообщения: 13019

Рейтинг: 4063

Billy99912 сказал(а):

Цэ. и там еще класы идут 1, 2, 3. Не помню на что они указывают. По моему чувствительность и задержка перед отключением. 

Нажмите, чтобы раскрыть...

avtomat-abb.png

StreenG

Пользователь

Регистрация: 25.06.2014

Сообщения: 5685

Рейтинг: 1587

StreenG

Регистрация: 25.06.2014

Сообщения: 5685

Рейтинг: 1587

Могу только сказать что чаще всего берут 16ые автоматы, чуть реже 25 и т.д(я про однополюсные офк) на ввод обычно ставят 25/32 двух полюсной PepeSearch.gif?1592102739 

 

 

anshadow

Пользователь

Регистрация: 17.11.2012

Сообщения: 47328

Рейтинг: 21522

anshadow

Регистрация: 17.11.2012

Сообщения: 47328

Рейтинг: 21522

StreenG сказал(а):

Могу только сказать что чаще всего берут 16ые автоматы, чуть реже 25 и т.д(я про однополюсные офк) на ввод обычно ставят 25/32 двух полюсной PepeSearch.gif?1592102739 

 

 

Нажмите, чтобы раскрыть...

так это же на площадку или я не понял тса 

вводные и больше могут быть 

 

по современным нормам считается что чел может кучу говна подключить, а не только лампочки, поэтому и 40 может быть мало, если давать запас прочности 

 

в частном доме вполне нормально до 60, чтобы и бойлер работал, и холодос, и свет во всех комнатах можно было включить. а еще челы могут себе ставить электрическое отопление. 

 

тс просто не очень и морозится открыть госты и посчитать на свою хату/площадку