Поясните за электронные автоматические предохранительные выключатели.
Живу в квартире 4 года. Только буквально неделю назад посмотрел на электрощиток и на маркировеи предохранителей. А теперь это не доет покоя.Общий предохранитель- 40 ампер. Почти такой же стоит, который питает розетки на кухне(электродуховку, э-плиту, чайники) 15 ампер на э-освещение, 2 по 25 ампер на осальные розетки в квартире. И отсюда такой вопрос: на фига ставят автовыключатели таких мощностей? Чтобы запитать всю электротехнику в доме достаточно общего предохранителя на 15 ампер без учета кухни, что соотвественно 3300ватт. У всех уже в домах светодиодные лапы, бытовая электроника питающая в среднем по 300 ватт.В старых советских домах стояли ламповые телевизоры, радио жрущие по 1кВт. Лампочки накаливания по 100 ват в каждом патроне по три штуки в каждой люстре. И для всего этого хватало 6 амперного советского предохранителя.
Ну, как такие предохранителя обеспечат безопасность? Провёл эксперимент. С 25 амперным преохранителем. Голый двужильный провод чикнул чутка ножиком, чтобы между двумя проводами оставаля небольшой зазор. между ними положил небольшую изоляцию. Включил. Провод начал нагреваться, дымиться а автомат не отключался. Ну, не стал заканчивать этот опыт зная, что изоляция поспламенится. Интерес по второму вопросу. Провел эксперимент с 6амперным предохранителем, что соответсвует 1320Ваттам максимальной пропускаемости. Но эта зараза выключалась при 3кВт номинальной нагрузке. Как так?
Billy99912 сказал(а):↑В старых советских домах стояли ламповые телевизоры, радио жрущие по 1кВт. Лампочки накаливания по 100 ват в каждом патроне по три штуки в каждой люстре. И для всего этого хватало 6 амперного советского предохранителя.
Нажмите, чтобы раскрыть...в старых советских избах не было ничего кроме одной лампочки на 60 ватт (допустим), розетки для радио и с соответсвующе рассчитаной нагрузкой на сеть.
деды умирают, челы-наследники приезжают в хату с утюгом, кипятильником и зарядкой для телефона, а потом их опознают по зубам.
короче логика у тебя потрясающая
Billy99912 сказал(а):↑Поясните за электронные автоматические предохранительные выключатели.
Живу в квартире 4 года. Только буквально неделю назад посмотрел на электрощиток и на маркировеи предохранителей. А теперь это не доет покоя.Общий предохранитель- 40 ампер. Почти такой же стоит, который питает розетки на кухне(электродуховку, э-плиту, чайники) 15 ампер на э-освещение, 2 по 25 ампер на осальные розетки в квартире. И отсюда такой вопрос: на фига ставят автовыключатели таких мощностей? Чтобы запитать всю электротехнику в доме достаточно общего предохранителя на 15 ампер без учета кухни, что соотвественно 3300ватт. У всех уже в домах светодиодные лапы, бытовая электроника питающая в среднем по 300 ватт.В старых советских домах стояли ламповые телевизоры, радио жрущие по 1кВт. Лампочки накаливания по 100 ват в каждом патроне по три штуки в каждой люстре. И для всего этого хватало 6 амперного советского предохранителя.
Ну, как такие предохранителя обеспечат безопасность? Провёл эксперимент. С 25 амперным преохранителем. Голый двужильный провод чикнул чутка ножиком, чтобы между двумя проводами оставаля небольшой зазор. между ними положил небольшую изоляцию. Включил. Провод начал нагреваться, дымиться а автомат не отключался. Ну, не стал заканчивать этот опыт зная, что изоляция поспламенится. Интерес по второму вопросу. Провел эксперимент с 6амперным предохранителем, что соответсвует 1320Ваттам максимальной пропускаемости. Но эта зараза выключалась при 3кВт номинальной нагрузке. Как так?Нажмите, чтобы раскрыть...Тебе настолько нечем заняться, что ты занимаешься этой парашей? Я знаю людей, которые могут тебе помочь:
Спойлер: "Адекватным не открывать"
Holmic сказал(а):↑Тебе настолько нечем заняться, что ты занимаешься этой парашей? Я знаю людей, которые могут тебе помочь:
Спойлер: "Адекватным не открывать"Нажмите, чтобы раскрыть...ээ! я в электрики хочу учиться. Мне этот вопрос актулен
anshadow сказал(а):↑деды умирают, челы-наследники приезжают в хату с утюгом, кипятильником и зарядкой для телефона, а потом их опознают по зубам
Нажмите, чтобы раскрыть...с шестиамперником когда лампочка перегорала- она выключалсь.
Эти твои родственнички наверняка за место предохранителя отвертку всунули
Holmic сказал(а):↑Ну тогда ладно Могу помочь с этим, открой шиток и дерни провода, главное будь без перчаток, без этого обряда тебе не стать электриком
Нажмите, чтобы раскрыть...Я, как селюк этот обряд прошел. Базовые знания-мения по прокладке проводов, пайке транзисторов и того подобного есть, но корочки для полного счастья нет.
Billy99912 сказал(а):↑Эти твои родственнички наверняка за место предохранителя отвертку всунули
Нажмите, чтобы раскрыть...Billy99912 сказал(а):↑ээ! я в электрики хочу учиться. Мне этот вопрос актулен
Нажмите, чтобы раскрыть...ну вот так мы и проверили твои знания в сабже - они нулевые.
начни не с предохранителей, а с предназначения нулевого провода и количества витков у трансформаторов понижения/повышения
тебе этот вопрос не актуален - электрики это пту, а то что ты спрашиваешь - основы электротехники, так как есть вопрос "зачем" или "как это работает", то есть не для электрика.
Billy99912 сказал(а):↑Я, как селюк этот обряд прошел. Базовые знания-мения по прокладке проводов, пайке транзисторов и того подобного есть, но корочки для полного счастья нет.
Нажмите, чтобы раскрыть...Есть ещё один обряд, но он посложнее, если ты понимаешь о чём я Вообщем суешь два пальца в розетку, без перчаток конечно, после этого ты поймешь, настоящий ты электрик, или надо менять профессию.
Расскажи это пылесосу (1.5квт-2.5квт) и бойлеру греющему воду.
Если ты будешь вырубать всё электричество уже после 3.3квт то у тебя автомат будет регулярно проводить обстрелы не хуже а может даже лучше тех которые были в старом добром 2014 на донбассе.Holmic сказал(а):↑Есть ещё один обряд, но он посложнее, если ты понимаешь о чём я Вообщем суешь два пальца в розетку, без перчаток конечно, после этого ты поймешь, настоящий ты электрик, или надо менять профессию.
Нажмите, чтобы раскрыть...Так там надо пальцы тоненькие как хз что.
lexani4321 сказал(а):↑Расскажи это пылесосу (1.5квт-2.5квт) и бойлеру греющему воду.
Если ты будешь вырубать всё электричество уже после 3.3квт то у тебя автомат будет регулярно проводить обстрелы не хуже а может даже лучше тех которые были в старом добром 2014 на донбассе.
Так там надо пальцы тоненькие как хз что.
Нажмите, чтобы раскрыть...Здесь должна быть шутка про
anshadow сказал(а):↑предназначения нулевого провода
Нажмите, чтобы раскрыть...Пройденная мной давно тема, о примерно помню для защиты работы объединения.
Для выравнивания напряжения в трехфазах.трансформаторы не знаю. но помню две обмотки N1-N2 U1-U2 дроби-умножения. В советско время наши бати из-за отсутствия трансформаторов всю это баладу в ручную кустарно собирали для личного использования
Billy99912 сказал(а):↑В советско время наши бати из-за отсутствия трансформаторов всю это баладу в ручную кустарно собирали для личного использования
Нажмите, чтобы раскрыть...поэтому хаты и горят до сих пор.
приезжаешь в хату, а там чел сам долбил дырки, сам клал проводку, мешал люминий с медью в коробке или оставил дедовску на кухне например. включает счастливый обладатель квартиры деда чайник и обогреватель, врубает телек и сгорает к такой то матери.
ну что до отсутствия трансформаторов, разбросанные везде Е-образные детали видимо птицы заносили.
а теперь открываю главный секрет всех электриков http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50345-2010, находишь нужный раздел по характеристикам твоего предохранителя, чекаешь формулы и нормативы.
Billy99912 сказал(а):↑Поясните за электронные автоматические предохранительные выключатели.
Живу в квартире 4 года. Только буквально неделю назад посмотрел на электрощиток и на маркировеи предохранителей. А теперь это не доет покоя.Общий предохранитель- 40 ампер. Почти такой же стоит, который питает розетки на кухне(электродуховку, э-плиту, чайники) 15 ампер на э-освещение, 2 по 25 ампер на осальные розетки в квартире. И отсюда такой вопрос: на фига ставят автовыключатели таких мощностей? Чтобы запитать всю электротехнику в доме достаточно общего предохранителя на 15 ампер без учета кухни, что соотвественно 3300ватт. У всех уже в домах светодиодные лапы, бытовая электроника питающая в среднем по 300 ватт.В старых советских домах стояли ламповые телевизоры, радио жрущие по 1кВт. Лампочки накаливания по 100 ват в каждом патроне по три штуки в каждой люстре. И для всего этого хватало 6 амперного советского предохранителя.
Ну, как такие предохранителя обеспечат безопасность? Провёл эксперимент. С 25 амперным преохранителем. Голый двужильный провод чикнул чутка ножиком, чтобы между двумя проводами оставаля небольшой зазор. между ними положил небольшую изоляцию. Включил. Провод начал нагреваться, дымиться а автомат не отключался. Ну, не стал заканчивать этот опыт зная, что изоляция поспламенится. Интерес по второму вопросу. Провел эксперимент с 6амперным предохранителем, что соответсвует 1320Ваттам максимальной пропускаемости. Но эта зараза выключалась при 3кВт номинальной нагрузке. Как так?Нажмите, чтобы раскрыть...Врубиш пылесос + чайник (всё~4кВт) одновременно и автомат вырубит всю хату. + еще комп потребляет 600 ватт. Поэтому общий хоть как должен быть больше.
40 ампер - самый максимум по общей мощности 220*40*1 = 8,8 кВт. Чайник 2, пылесос 2, комп 0,5, печка зимой 2, плита, вытяжка - хз сколько. И это при том, что по факту там ниже, чем 8,8, из-за того, что в формуле для переменного тока фигурирует дополнительный коэффициент мощности. В общем, даже так не включишь нормальное количество приборов. А с советским счётчиком даже еду не приготовишь, смотря параллельно телик.
Счётчик должен защищать от кз, а не от экспериментов с надрезанным проводом. Для таких случаев в квартире есть пожарная сигнализация, а в инструкции к приборам требуют проверять целостность проводов перед каждым запуском и при любой неисправности идти в сц.
imba2015 сказал(а):↑Врубиш пылесос + чайник (всё~4кВт) одновременно и автомат вырубит всю хату. + еще комп потребляет 600 ватт. Поэтому общий хоть как должен быть больше.
Нажмите, чтобы раскрыть...Пусковой ток мощный. Да.
600Вт, это когда майнер запустил на компе с несколькими ВКWhyIamHere сказал(а):↑40 ампер - самый максимум по общей мощности 220*40*1 = 8,8 кВт. Чайник 2, пылесос 2, комп 0,5, печка зимой 2, плита, вытяжка - хз сколько. И это при том, что по факту там ниже, чем 8,8, из-за того, что в формуле для переменного тока фигурирует дополнительный коэффициент мощности. В общем, даже так не включишь нормальное количество приборов. А с советским счётчиком даже еду не приготовишь, смотря параллельно телик.
Счётчик должен защищать от кз, а не от экспериментов с надрезанным проводом. Для таких случаев в квартире есть пожарная сигнализация, а в инструкции к приборам требуют проверять целостность проводов перед каждым запуском и при любой неисправности идти в сц.
Нажмите, чтобы раскрыть...по мне должен защищать от подобной фигни, даже с небольшими травмами проводов
Billy99912 сказал(а):↑Интерес по второму вопросу. Провел эксперимент с 6амперным предохранителем, что соответсвует 1320Ваттам максимальной пропускаемости. Но эта зараза выключалась при 3кВт номинальной нагрузке. Как так?
Нажмите, чтобы раскрыть...Без маркировки не разобраться. Типа он у тебя насколько я понял на 6 ампер раз ты говоришь 1320 но вырубился при 3к. Ну полагаю что это Бшка какая-то, она работает когда номинальная мощность выше в 2 раза примерно.
Реально интересный вопрос вот в чём заключается.
Имеем 4 индукционные комфорки. По гуглу мощность потребления примерно 10квт. Имеем автомат С40. Вопрос - сколько же такая печь будет работать, и будет ли она работать вообще, учитывая что С допускает превышение номинальной мощности в 5 раз
Billy99912 сказал(а):↑по мне должен защищать от подобной фигни, даже с небольшими травмами проводов
Нажмите, чтобы раскрыть...Ну если ты боишься что после любого пука твоя проводка будет гореть то кто тебе мешает достать отвёртку выкрутить С40 и поставить С25 там или С15 чтоы наверняка как ты говоришь.
А лучше найди какую-то А** потому что С15 всё равно при 3.3квт не стрельнет.
lexani4321 сказал(а):↑Без маркировки не разобраться. Типа он у тебя насколько я понял на 6 ампер раз ты говоришь 1320 но вырубился при 3к. Ну полагаю что это Бшка какая-то, она работает когда номинальная мощность выше в 2 раза примерно.
Реально интересный вопрос вот в чём заключается.
Имеем 4 индукционные комфорки. По гуглу мощность потребления примерно 10квт. Имеем автомат С40. Вопрос - сколько же такая печь будет работать, и будет ли она работать вообще, учитывая что С допускает превышение номинальной мощности в 5 раз
Нажмите, чтобы раскрыть...Ц-эшка без клсса. Первая по моему. Не идел еше ни разу Бэшки.
4 комфорки 10квт это уже столовая комфорка и должа питаться от 380В. Бытовые обычно 500-1к на комфоркуlexani4321 сказал(а):↑С40 и поставить С25 там или С15 чтоы наверняка как ты говоришь.
Нажмите, чтобы раскрыть...Я за это и потею. Что остальное- небезопасная фигня
Billy99912 сказал(а):↑Ц-эшка без клсса. Первая по моему
Нажмите, чтобы раскрыть...Всмысле..
Там С тип предохранителя а после него цыфорки это то скок ампер номинал. Ну типа С40 40 ампер. С1 будет иметь номинальный ток 1 ампер, вряд ли тебе его хватит чтобы доту запустить. Хотя в случае с С до 5 ампер ничё страшного.
Billy99912 сказал(а):↑Не идел еше ни разу Бэшки
Нажмите, чтобы раскрыть...Б Д это узкоспециализированные автоматы их не используют в быту потому что нафиг надо, самыми универсальными считают С. Найти ты их можешь в магазине специализированном ну или заказать себе.
Billy99912 сказал(а):↑4 комфорки 10квт это уже столовая комфорка и должа питаться от 380В.
Нажмите, чтобы раскрыть...Гугол говорит обыкновенные 4 индукционные комфорки. Ну да такие редко конечно в доме встретишь но я думаю если сильно захотеть можно в космос полететь. Да ваще электроплита до 5 квт жрёт(до 1.25квт на комфорку).
Billy99912 сказал(а):↑Я за это и потею. Что остальное- небезопасная фигня
Нажмите, чтобы раскрыть...Остальное не небезопасная фигня, остальное просто предполагает только 2 состояния:
А. Всё хорошо продолжаем пользоваться приборами.
Б. УУУУУАСЯ ЩА ВСЁ СГОРИТ ВЫРУБАЙ *****!!!
lexani4321 сказал(а):↑Всмысле..
Там С тип предохранителя а после него цыфорки это то скок ампер номинал. Ну типа С40 40 ампер. С1 будет иметь номинальный ток 1 ампер, вряд ли тебе его хватит чтобы доту запустить. Хотя в случае с С до 5 ампер ничё страшного.
Нажмите, чтобы раскрыть...Цэ. и там еще класы идут 1, 2, 3. Не помню на что они указывают. По моему чувствительность и задержка перед отключением.
StreenG сказал(а):↑Могу только сказать что чаще всего берут 16ые автоматы, чуть реже 25 и т.д(я про однополюсные офк) на ввод обычно ставят 25/32 двух полюсной
Нажмите, чтобы раскрыть...так это же на площадку или я не понял тса
вводные и больше могут быть
по современным нормам считается что чел может кучу говна подключить, а не только лампочки, поэтому и 40 может быть мало, если давать запас прочности
в частном доме вполне нормально до 60, чтобы и бойлер работал, и холодос, и свет во всех комнатах можно было включить. а еще челы могут себе ставить электрическое отопление.
тс просто не очень и морозится открыть госты и посчитать на свою хату/площадку
Тема закрыта
-